sdwyz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2022-08-17
查看sdwyz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-20 14:26
我在一个电动机保护器的通信协议中看到这个
: 0C 06 00 64 00 A2 E7

: 0C 03 00 00 00 16 DC

上面两个发送的数据中的校验码E7和DC是怎么算出来的?
LRC校验码的计算应该是从0C到A2相加,然后取反再加一即为LRC的校验码,我是怎么算都不对啊?
还有一个也是一样的,即0C到16,校验码是DC。

上面的数据都是对的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-23 16:33
看到底是LRC还是CRC校验的,两样的算法不同
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626