DVP 40EH晶体管 plc 通电全有输出
上一主题
下一主题
maoshuai
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
1700 点
下载积分:
1113 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2012-05-16
最后登录:
2024-09-13
查看maoshuai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-19 10:58
全看
|
小
中
大
y0 y1 y2 y3 是亮相脉冲输出 我用一组控制两个电机 输入的是24v y4 y6 控制的是伺服电机 y部输入的全是+24v 输入的电源L N 是220v 通电之后 全部有输出 是不是输出端背击穿了 是不是我接线有错误 24v 是外部开关电源给的 希望高手帮忙解决一下
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-19 12:16
全看
|
小
中
大
首先C0端接--24VDC ,Y端接负载负极,负载公共接+24VDC。按这样接线如还是亮就看程序有没有驱动,如没就是PLC坏了。如不行就拆下PLC输出端子排或线在看。