楼主  发表于: 2013-01-18 17:41
使用的三菱PLC:FX-1N:14个点;
今天编写好所需要的程序。输入PLC中时;出现{范围设置的起始地不对,请输入正确的范围在执行。}程序总共才191步,输入190。传输到一半时出现上面的情况。程序检测没有错误。
为了测试一下是否是程序问题,我就单独写了你个开关起动一个Y {|----X5--------(Y0)}  同样的方法传输,传到一半时出现一样的情况。不知道怎么解决。以前都没有遇到过,请各位指点下上面问题,如何 解决。小珠珠在此谢谢了。
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-18 22:39
我曾经遇到过,解决过程是:1、检查编程连线;2、检查PLC是否处于写入状态;3、刷新电脑的通讯端口。通常可以解决。请尝试!