plc 分辨率 0-5v 0-16383
压力传感器1 电压dc 0.5-4.5 量程 0-4.5mpa
压力传感器1 电压dc 0.5-4.5 量程 -0.02-2mpa
我运算的结果不够准备
大侠们帮我计算下
谢谢
[ 此帖被liuzhentong在2013-01-18 14:50重新编辑 ]
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-18 20:47
全看
|
小
中
大
先算出0.5--4.5对应0--16383的数据,在计算 显示数据是代入算出的上限和下限,一点自己的想法。