小弟最近开始使用OMRON的PLC 之前在学校学的是三菱的PLC 

踏入业界后 开始接触到不同的PLC 也就是OMRON

但是看了机台编写的程序  发现PLC明明可以使用步进阶梯图的指令

型号是CP1H-x型的PLC  我发现这颗PLC可以使用 SNXT/STEP的步进指令

相当于三菱的SET/STL指令  但是我看编写的程序却不使用这个步进指令

而是使用SET/RSET W暂存区的做法  去达到SFC的控制精神  可是这样编写的话

就要多花精神去想其它的逻辑  我打听到会这样用SET/RSET W暂存区的用法

是因为这样的写法运行的周期会比使用SNXT/STEP的步进指令 运行周期还要短

现在碰的这台机器  PLC型号是CP1H-X 系列的

规划这台机器的工程师就是SET/RSET  W暂存区 去规划步进点

我目前写了两支程序 分别用步进指令SNXT/STEP和用SET/RSET的方法去规划的步进动作

实机测试的结果发现SNXT/STEP 所耗的周期时间确实比较长

照片上传大家可以比较一下  并且我将程序和规划的动作流程都放在压缩文件

大家可以下载实际测试一下

所以基本上如果用这种方式去规划的话  耗的周期较长  会发生什么问题?

我想了一下 大概只有该发送出去的信号 来不急发送出去 可能会发生一些冲突吧

大家针对这种问题  有什么好的解套的技巧吗?


附件: 步进写法比较.rar (16 K) 下载次数:495
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-10-10
查看huan9009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 22:52
下不了,学习学习