用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
地线.负极.零线接在一起了!!!
上一主题
下一主题
nazid1231
学习中!成长中!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
284 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-01-11
最后登录:
2013-03-07
查看nazid1231的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-17 10:47
全看
|
小
中
大
有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8212 个
工控威望:
10341 点
下载积分:
21023 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-02
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-17 11:06
全看
|
小
中
大
开关电源的电子线路有一个公共地的,你和零线接到一起,有可能能形成环流的。如果没地方接,那就直接不接,悬空就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
地线.负极.零线接在一起了!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问