有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-17 11:06
全看
|
小
中
大
开关电源的电子线路有一个公共地的,你和零线接到一起,有可能能形成环流的。如果没地方接,那就直接不接,悬空就可以了。