nazid1231
学习中!成长中!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2013-03-07
查看nazid1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-17 10:47
有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8212 个
工控威望: 10341 点
下载积分: 21023 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 11:06
开关电源的电子线路有一个公共地的,你和零线接到一起,有可能能形成环流的。如果没地方接,那就直接不接,悬空就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。