有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
hsl2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 132 点
下载积分: 561 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-01-14
最后登录: 2013-04-01
查看hsl2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 10:56
1、直流电源的负极 千万别接在公共的地上; 可能会引起烧毁直流电源的事故;
2、一般公司的地线和零线是通的,你可以用万用表打一下。所以我认为设备如果接地要求不严的话, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了