楼主  发表于: 2013-01-17 10:47
有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
ndx1979
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 646 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-02-03
查看ndx1979的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 12:22
地线与零线不要混用,而且零线一般不要接单独的开关,否则容易引起故障。
开关电源的负极更不要与零线接一起,我估计开关电源直接就挂了。