nazid1231
学习中!成长中!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2013-03-07
查看nazid1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-17 10:47
有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
weijian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 141 点
下载积分: 644 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-03
最后登录: 2024-12-05
查看weijian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 12:44
电子线公共地,直接不接,悬空就可以了!