有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-17 13:53
全看
|
小
中
大
零线是3相变压器中性点接地,如三相不平衡,会产生电位差,俗称零线带电;事实上一般工厂的零线都带电,它不是零堤岸为。地线是与大地相连的零电位
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(nazid1231) 感谢!
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-17 15:52
全看
|
小
中
大
兄弟,这是强电,不是电子。电位差就是电压,零线“是”交流负极,OV是直流负极,两者不可以混接。总之,不同电压等级,不同交直流系统不可以混淆