楼主  发表于: 2013-01-17 09:37
图片:
图片:
具体情况如下:公司的触摸屏都是Smart1000的。不过以前的订货号是:6AV6  648-0AE11-3AX0(触摸屏背面带DIP设置开关),这次的订货号是:6AV6 648-0BE11-3AX0(触摸屏背面没有DIP设置开关)...
编程电缆是:PC-USB(USB/PPI   Multi-Master Cable),订货号是:6ES7 901-3DB30-0XA0
我想问的是:
一、这两个触摸屏一样么,通讯格式一样么。我用现在的编程电缆通讯不上Smart1000,不知道怎么回事。但是以前就是用这个电缆编程的。
二、我看wincc flexible中选择设备类型的时候有270 370什么的。我这个屏应该怎么选。大家有没有具体的资料什么的。我、
具体的问题附图给大家看看,希望大家帮帮忙,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-18 12:42
你的工程是MP370的,自然下载不进去的。就好比你拿着一张名片去银行的取款机上取钱。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。