kk-563
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 882 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-12-15
最后登录: 2024-06-28
查看kk-563的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-15 00:39
怎么触点比较条件没到就M10M20M30M40接通了,新手
andy003
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 399 个
工控威望: 14183 点
下载积分: 92699 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2024-11-24
查看andy003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-15 14:08
你将第一行  M8000 改成M8013      
程式内 C252 全都修改为C152
D5 已被乘法占用  修改为D0 试试
andy003
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 399 个
工控威望: 14183 点
下载积分: 92699 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2024-11-24
查看andy003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-16 09:27
程式内的Device Memory数值都是0 可以提供一下D值设定

另外D5 是否有修改

如果使用编码器? 哪一种? 有SENSOR 正常应该是修改在第一行M8000的位置


FX1N Manual
General 16bit up  counter 16(C0 - 15)
Latched 16bit up counter 184(C16 - 199)

General 32bit
bi-directional counter N/A 20(C200 - 219)
Latched 32bit
bi-directional counter N/A 15(C220 - 234)
[ 此帖被andy003在2013-01-17 11:38重新编辑 ]
andy003
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 399 个
工控威望: 14183 点
下载积分: 92699 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2024-11-24
查看andy003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-18 08:55
你将D5 修改成K99999 试试

编码器A B Z 分别接到PLC的X0 X1 X2

转一圈 会自动归零

PS.使用编码器程式中不能在使用到X0 X1 X2