369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2024-11-03
查看369963的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-14 14:12
我们公司去年为一家铜箔厂安装了四套铜箔分切机。自从去年六月开始到现在陆陆续续已经烧坏了五台富士MEGA的变频器,检修报告为电源模块烧坏,可能是输入电源问题。另有一台是外部控制端子失效,但面板操作正常。经厂家确认我们设备所用电源是他们以前旧设备上的电源,且没有什么稳压措施保护,他们以前的设备一直都没烧过机器,就是我们安装的设备老是烧变频器,而且还烧坏了三个三菱张力控制器。但是我们用的电气设备电压等级也是合理的,4KW的电机用5.5KW的变频器,控制回路也没问题,380和220的回路是完全分开的,主电源输入侧加装了交流电抗器但还是有烧电气设备的现象发生。不知道有没有同行也碰到过类似的问题,请师傅们谈一下各自的经验意见吧。谢谢了!
jason05
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 244 点
下载积分: 30405 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-11-22
查看jason05的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-22 15:24
用施耐德变频器试一下,我以前也碰到过,后来换了这种变频器就好了,它的元器件密封挺好的