两个变频器两个编码器做角度同步控制问题?

工程说明:
两异步电机分别驱动转盘A、转盘B连续旋转。转盘A转一圈编码器1也转一圈发1000个脉冲,转盘B转一圈编码器2也转一圈发出1000个脉冲
要求1、 在联动状态下,转盘A跟随转盘B达到角度同步效果(比如转盘B转到300°转盘A也转到300°,当然是有允许偏差范围的)
     2、在联动刚启动时,两转盘都要先找到原点位,才可以联动;停止时,两转盘也要停到原点位。
     3、编码器都有接A、B、Z相,以便于对原点位及消除累积偏差。
我的思路是,通过比较编码器1跟编码器2的偏差值经过PID运算输出控制转盘A达到随动跟踪目的。但是做程序的时候要消除累积误差就要在Z相到来时对计数值进行清零,这样就会出现PID的输入偏差值会发生突变,出现系统不稳点。
   希望大虾,给小弟指点一下。有样例的最好发个样例。谢谢大虾们帮我指点。.邮箱:49427670@QQ.com
补充说明:其实我这个工程对角度同步的要求不是很高的,只要求大致跟上就可以了,但是不能有累积偏差。
[ 此帖被caif02在2013-01-14 17:05重新编辑 ]
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1280 个
工控威望: 7629 点
下载积分: 1309 分
在线时间: 2651(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-09-20
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-30 21:14
楼上说的简单,仔细想想机械同步有啥缺点,就会明白机械同步不是万能的了,我们有3跟链条同步,自动是同步保持节拍一致,当上油的链条停止时,下游的链条不停, 上游从新启动了,等到角度一致时候,上游的跟上运转。当下游停止时,一起停止。

手动时候每根链条能单独启动运转。

如果用机械同步,是要简单一些,一旦发生故障什么没有停下来,可能设备就被干掉了。
而且没有离合器的话,只能一起停一起运转。