用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
编码器 fx1s 变频器同步问题求助
上一主题
下一主题
zh2022
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
165 点
下载积分:
469 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2008-06-15
最后登录:
2015-11-16
查看zh2022的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-14 07:25
全看
|
小
中
大
]要求:我的设备速度要和客户的输送带同步,想在客户输送带轴上安装编码器(600脉冲/转),fx1s-14mt安装模拟量模块fx1n-1da,我的变频器模拟量控制。
查资料可知模拟量数值范围0-4000对应0-10v,编码器最快100转/分,求计算方法
分享
yong1chun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
111 点
下载积分:
474 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-09-19
最后登录:
2013-07-22
查看yong1chun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-14 22:45
全看
|
小
中
大
编码器的转速已经确定了100转了,对应着模拟量的数值为4000(12位)他两个的比值被100除就可以了。关键问题的解决,PLC程序中编码器的信号采集,通常为X0处为高速计数通道,你的频率太低了(合计为1秒钟才1个多脉冲或2个多)这就意味着精度低。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
编码器 fx1s 变频器同步问题求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问