楼主  发表于: 2013-01-13 16:28
现在公司有台冷水机总功率是307.8KW 两个压缩机我打算选择两路240的电缆供电 希望各位给予赐教
maojingxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 210 点
下载积分: 10770 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2012-01-18
最后登录: 2024-11-23
查看maojingxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 12:05
同意6楼的意见,用yjv240电缆(3+1小于100米空气中敷设603A,已满载,)选yjv300(3+1)电缆。