现在公司有台冷水机总功率是307.8KW 两个压缩机我打算选择两路240的电缆供电 希望各位给予赐教
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-15 00:01
引用
引用第11楼zhangchao于2013-01-14 15:21发表的  :
三相的压缩机 我忽略算了一下单台压缩机降压启动的电流都六百多七百 距离变压器配电柜有一百多米两百米 我计划用两条二四零的保险 现在是开关是1000A的还是1200A的 希望各位给予意见  谢谢

2支185的电缆足够了;我厂350kw风机;620左右电流;用一支300平方;开关1000可以;