楼主  发表于: 2013-01-13 16:28
现在公司有台冷水机总功率是307.8KW 两个压缩机我打算选择两路240的电缆供电 希望各位给予赐教
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-13 21:12
√3*U线*I线*功率因数=307000瓦 
√3*400*I线*0.75左右=307000瓦
电流I=307000/519.6=590.8安
240mm²见网上说一平方2A即480安,那么走两路应该是非常足够的