现在公司有台冷水机总功率是307.8KW 两个压缩机我打算选择两路240的电缆供电 希望各位给予赐教
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2009-08-30
最后登录: 2024-11-04
查看rejayta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 03:28
300电缆,一档载流量630安,240两档过于浪费!