我有一个电加热,在电加热旁边有一个温度传感器。
当加温到一个值的时候(可以是400度),电加热自动断电!
写个梯形图呢
深新的思念
三三
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 1369 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2013-01-14
最后登录: 2016-09-20
查看深新的思念的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 20:00
用PLC太浪费了,用温控仪简单又适用,维修又方便