我有一个电加热,在电加热旁边有一个温度传感器。
当加温到一个值的时候(可以是400度),电加热自动断电!
写个梯形图呢
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-16 11:17
LZ是不是PLC还有别的用处 这个温度报警指示借用PLC几个点吧 我做过这个类型的控制 很简单 不要想的太复杂 把继电器输出报警点串几个上去就好了