欧姆龙CP1H模拟量问题
上一主题
下一主题
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
468 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-11 22:41
全看
|
小
中
大
CPIH自带模拟量输入通道,我是使用了0-35MPA压力传感器,0——40MA,使用触摸屏来检测实际压力。
第一步;通过软件设置了分辨率6000,勾选了200通道4-20MA。
第二部:CP1HPLC的四个脚选择了ON ,
第三部:程序用传送指令200读到D100,然后怎样加减乘除到0-35MPA量程内,
请高手指点一下,如何写程序。谢谢!!!
请详细介绍6000如何对应0-35MPA。
分享
4325003
刚上小学1年级
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
273 点
下载积分:
1218 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-05-19
最后登录:
2013-07-02
查看4325003的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-20 10:25
全看
|
小
中
大
图片:
通过软件设置了分辨率6000,勾选了200通道4-20MA。 勾选平均化
CP1HPLC的四个脚对应4路输入输出 电压向上拨电流向下就是出厂状态。,
控制压力的话你用比较指令控制程序 实际值和你的设定值相比较来控制动作
6000如何对应0-35MPA。 这个可以再触屏上做个比例转换 ,最大值6000对应35 最小值都是0就可以显示了。 我用的是12000分辨对应40MPA