楼主  发表于: 2013-01-11 21:19
公司有一台SOCO弯管机,控制器是A172SHCPUN,通讯模块是A1SJ71UC24-R4,前两天cpu故障外修后回来没程序了,用GX DEVELOPER 8进行写入,却一直没有成功,请问各位大侠是不是A172SHCPUN只能用SW3RNC-GSVE软件读写的?哪位好同志有的话发一个过来,谢谢了。E-MAIL: tkggqiqi@qq.com.
被人误解的时候能微微的一笑,这是一种素养;受委屈的时候能坦然的一笑,这是一种大度;吃亏的时候能开心的一笑,这是一种豁达;无奈的时候能达观的一笑,这是一种境界;危难的时候能泰然一笑,这是一种大气。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 12:27
A172SHCPU有两部分程序,一部分是动作规划的,即普通动作的程序是可以用GX-D进行上下载的,选取A模式。运动CPU程序需要用你说的另外软件。