用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱Q64RD外接PT100 -200--450°C热电阻,可模块设置里没有,如何调整?
上一主题
下一主题
jishugexin
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
195 点
下载积分:
614 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2022-02-07
查看jishugexin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-11 20:25
全看
|
小
中
大
请教各位:
问题如下,我用了一个Q64RD的热电阻模块,在现场调试的时候,发现热电阻的规格为 pt100 -200°C--450°C的热电阻,通过GX-configtor进行设置的时候,发现里面根本没有这个范围的,只有-200--850;-20--120;-180--600这几种设置,我想问一下,如果采用-200--850这个设置的话,检测到的数值还用处理吗,监控时显示的值除以10还是实际检测到的温度值吗,如果不是的话,改怎样调整啊?期待高手帮助!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱Q64RD外接PT100 -200--450°C热电阻,可模块设置里没有,如何调整?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问