用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请高手讲解一下,变送器,与AD模块的阻抗匹配问题
上一主题
下一主题
355539241
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
230 点
下载积分:
837 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2013-01-01
最后登录:
2015-01-20
查看355539241的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-11 11:55
全看
|
小
中
大
目前公司有一个拉压力传感器,是上海天沐公司的NS-WL1 的传感器,加一个FD-1 4-20毫安输出的变送器,,,说明书写的是输出阻抗为350欧姆。。。采集信号的为三菱FX4AD模块。对应4-20毫安的电流输入阻抗是250欧姆。。。现在读出的数据不准确。。是否为阻抗不匹配造成的呢。。我自己查了很多资料,三菱FX4AD模块4-20毫安的模块,对应阻抗是否可以理解为小于等于250欧姆。电压输入阻抗理解成小于等于200千欧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请高手讲解一下,变送器,与AD模块的阻抗匹配问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问