楼主  发表于: 2013-01-10 20:50
最近设计一台机械,工作原理是变频器控制电机上升和下降,在设计中我已经设计了上升和下降为三速运行,也就是说上升起动一个频率,运行一个频率,停止一个频率,下降也一样有三段频率。现在就是下降的时候老是出现报警代码为E.OV2。不知道这是乍么回事,按照说明书上提示处理的都改过了,可是还是不行,只要一下降就报警。不过负载有点重。但是下降电机应该是不受力的,因为是负载是往下拉的,运行时电流正常。我真的搞不懂了,多请各位高手指点一下。在这里多谢了。
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-11 08:36
会不会是刹车电阻的问题