楼主  发表于: 2013-01-10 09:51
我司有台90KW排风机用水冷却机油,想搞一连锁就是一定要先开水泵后开排风机,排风机用三菱变频器控制型号是F700系列,用操作面板控制而不是外控,如何连接请教各位师傅,另外变频器运行许可信号如何理解?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2660(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2025-01-08
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 11:24
排水泵接触器的辅助触点, 接进风机启动回路即可。