我司有台90KW排风机用水冷却机油,想搞一连锁就是一定要先开水泵后开排风机,排风机用三菱变频器控制型号是F700系列,用操作面板控制而不是外控,如何连接请教各位师傅,另外变频器运行许可信号如何理解?
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 11:18
PLC控制线路即可以实现