heyue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2019-03-23
查看heyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-09 21:20
有个储水罐,上端有个传感器,用来做水位用的,一根从三楼到一楼的管路放水到储水罐。现在有一问题,放的水不能让储水罐溢水出来,在水管的上端加个电磁阀,用传感器来控制电磁阀的通断,问题是三楼下来的水有一定的重力,而电磁阀是得电就堵死水管,电磁阀的密封用不了好久就会坏,而且长期这样,水管接头也容易坏。不知各位好友有没有代替电磁阀的东西,或者是更好的办法!
g18363393722
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2014-01-26
查看g18363393722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 08:28
在水箱的上部用浮球式水阀就可以了,不用传感器控制;
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(heyue) 感谢!