关于储水罐一直保持有水的问题
上一主题
下一主题
heyue
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
308 点
下载积分:
10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2019-03-23
查看heyue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-09 21:20
全看
|
小
中
大
有个储水罐,上端有个传感器,用来做水位用的,一根从三楼到一楼的管路放水到储水罐。现在有一问题,放的水不能让储水罐溢水出来,在水管的上端加个电磁阀,用传感器来控制电磁阀的通断,问题是三楼下来的水有一定的重力,而电磁阀是得电就堵死水管,电磁阀的密封用不了好久就会坏,而且长期这样,水管接头也容易坏。不知各位好友有没有代替电磁阀的东西,或者是更好的办法!
分享
xujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
400 点
下载积分:
24068 分
在线时间: 593(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-11-24
查看xujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-10 08:15
全看
|
小
中
大
选用耐高压电磁阀就可以了。电磁阀选用得电接通的那种。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(heyue) 感谢!得电断开水应该更好