355539241
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 230 点
下载积分: 837 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-01-01
最后登录: 2024-11-30
查看355539241的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-09 10:57
0000000000000000000000000000000000000
[ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 16:13
压力传感器输出的是(0-10V)还是4-20ma?先得说清输出方式,才能考虑是否需阻抗匹配。
如果是0-10V输出,那么4AD电压输入是高阻抗,不必考虑阻抗匹配。
4AD电流输入才是250欧姆低阻抗,需要阻抗匹配。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-10 21:29
不能并电阻,送变器的电流输出内部是一个恒流源,一定的压力对应着一定的电流。如0-10Mpa,对应4-20ma,则5Mpa时输出电流一定是12ma,不受负载阻值影响,但对最大负载电阻有要求(与供电电压有关),一般24V供电负载电阻在500欧姆以下都没问题。并电阻会分流了进入AD模块的电流,影响精度。
仔细看下传感器说明书,350欧姆可能是电流输出模块的最大允许负载电阻。
这个送变器可直接和AD模块联接,不必加电阻。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人!
  • 下载积分:+1(gaoyadian) 好贴!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2561(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-12-16
    查看znz43的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-01-12 16:12
    引用
    引用第13楼355539241于2013-01-12 13:58发表的  :
    是和2AD配套用的。说错了。

    FX2N-2AD 在用4-20ma 时,模块需调接偏移量和增益,在模块上有两个用小螺丝刀调节的小电位器。你肯定没调好,看下说明书吧。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。