楼主  发表于: 2013-01-08 23:04
在FX系列PLC中,有一个  ZRN   叫做回原点指令 ,其中有个特殊继电器叫  M8147 和  M8148   教材上说他叫脉冲输出监控。是晶体管输出中分别监控脉冲 Y000  和  Y001   。树上是这样说的:[ M8147 ]:Y000  脉冲输出中监控(BUSY/READY);  
        [ M8148 ] :   Y001脉冲输出中监控(BUSY / READY).
这两个继电器是怎么工作的?

还有书上说  ABS   ZRN PLSV DRVI  DRVA   这些指令都只适用于FX1S  、、FX1N 、、                           FX2N是不是不能用这些指令、、、、?
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-01
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-09 20:09
是的,2N不支持脉冲定位指令