如何在发热管电路上加装指示灯?要求:在发热管正常热时(正常工作时)指示灯不亮,在不发热时(断路时)指示灯亮。因在同一电路上并联了多个发热管?我的邮箱:
shujiafu888@163.com
q我在这里先谢了!
[ 此帖被shujiafu888在2013-01-08 20:27重新编辑 ]
分享
maojingxi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
210 点
下载积分:
10770 分
在线时间: 295(小时)
注册时间:
2012-01-18
最后登录:
2024-10-30
查看maojingxi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-09 22:21
全看
|
小
中
大
发热管回路中串接电流继电器,利用及电器厂闭触点接通指示灯。当发热管断路时电流继电器OFF,指示灯亮。当发热管正常电流继电器ON,常闭断开指示灯不亮 。