shamygkr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-12-25
最后登录: 2013-04-11
查看shamygkr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 15:24
  大家好,请问自锁与互锁可以同时存在吗


当我将x0的常开触点置为ON时,请问为什么Y0没有通电呢


当我将下边互锁中的x1置为ON时,Y0就可以接通,并且自锁程序步中x0的常开触点与x1常闭触点没有接通
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-11-28
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 18:16
双线圈输出没有处理好  程序问题
楼主留言:
热心助人!谢谢