用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请问西门子200告诉计数器的当前值是累计发送的脉冲数么?
上一主题
下一主题
zaihui1986
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
151 点
下载积分:
1539 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2010-06-05
最后登录:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-08 14:00
全看
|
小
中
大
我想请问下大侠们,对于用西门子200高数计数:我用的HSC0,I0.0接的事A相,I0.1接的是B相。请问HC0的当前值,是什么?是伺服放大器的累计脉冲么》?
还有个问题:AB相计数的原理是什么。希望大家多多提携,谢谢
分享
明维修
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
255 点
下载积分:
958 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2010-11-01
最后登录:
2024-11-01
查看明维修的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-08 20:40
全看
|
小
中
大
1.HC0的当前值只随I0.0、I0.1输入脉冲数而改变,具体如何改变又和高速计数器计数方式有关,
2.用到AB相计数一般都是编码器正交计数方式,也就是可以增减计数,A相超前增计数,B相超前减计数。
详细说明请查阅s7-200系统手册
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请问西门子200告诉计数器的当前值是累计发送的脉冲数么?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问