zaihui1986
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2010-06-05
最后登录: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 14:00
我想请问下大侠们,对于用西门子200高数计数:我用的HSC0,I0.0接的事A相,I0.1接的是B相。请问HC0的当前值,是什么?是伺服放大器的累计脉冲么》?
还有个问题:AB相计数的原理是什么。希望大家多多提携,谢谢
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 255 点
下载积分: 958 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-11-01
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 20:40
1.HC0的当前值只随I0.0、I0.1输入脉冲数而改变,具体如何改变又和高速计数器计数方式有关,

2.用到AB相计数一般都是编码器正交计数方式,也就是可以增减计数,A相超前增计数,B相超前减计数。

详细说明请查阅s7-200系统手册