J2S驱动器.跟FX2N-32MR用422通讯.想问下.驱动器的内部参数PLC如何读取.谢谢
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-10-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-09 08:23
我帮人改过通讯绝对位置的,本来增量位置老会跑,他用在了压机上的,我改通讯控制,可改扭矩的,读扭矩和绝对位置,你研究一下。我一般用3G3U要么Q,2N没用过。这个程序是我硬用3G的程序基础上改出来加进去的,可同时通讯几台轮询的。
附件: 123.rar (151 K) 下载次数:48
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-10-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-09 08:51
注意伺服通讯时的速度单位是转每分,不用脉冲只用通讯,是不是不安全上说不过!本来ABS模式是不能用扭矩控制的,我走了个偏门,呵呵!既用了绝对位置,还能改扭矩。