楼主  发表于: 2013-01-06 14:45
压力传感,输出4-20MA模拟量 对应0-10bar;
现要求压强显示到小数点后面4位。
用标度指令只能转变成最大BCD9999 ,直接用乘法(12000*?)?
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 20:44
要传给你,前几天我刚做的,用CP1H_XA系列PLC,功能块指令。输入4-20MA,压力传感器0-35MPA,首先要在编程软件里设定内置AD/DA,设置分辨率。