小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-06 12:25
小弟公司有一台设备用的是松下FPG-C32TH,设备厂家倒了,联系不上,请问用什么软件才能备份程序?要是加密了怎么办。2.1里面怎么没有FPG这样的型号选项?这PLC编程口是232还是422?谢谢!
土豆
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 983 点
下载积分: 14657 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-10-20
最后登录: 2016-12-18
查看土豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 13:14
我用的是 FPWIN-GR 2.73
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小徒弟) 热心助人!