PLC315-2DP与ABB变频器通讯,需用SFC14采集变频器的各种信号。想求教下SFC中LADDR到底起了什么作用,跟RECORD有什么区别?查了很多资料感觉看的云里雾里,能帮忙详细解答下下面每条指令的意思吗?谢谢
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
分享
330209
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2009-11-14
最后登录:
2024-09-24
查看330209的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-06 14:28
全看
|
小
中
大
那上面这段程序就应该表示我变频器上读取的数据的起始地址是dbw64,该数据保存在DB1.DBX52.0开始的12个字节吗?那我想问下,从变频器上读取的DBW64的数据长度又该怎么计算呢?这个SFC14应该跟SFC15是一样的道理吧
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
分享
330209
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2009-11-14
最后登录:
2024-09-24
查看330209的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-07 08:08
全看
|
小
中
大
可以理解成在SFC14中LADDR是从变频器读取数据的起始地址吗?而在SFC15中LADDR是从PLC侧写入数据的起始地址吗?版主