PLC315-2DP与ABB变频器通讯,需用SFC14采集变频器的各种信号。想求教下SFC中LADDR到底起了什么作用,跟RECORD有什么区别?查了很多资料感觉看的云里雾里,能帮忙详细解答下下面每条指令的意思吗?谢谢
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
分享
土豆
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
983 点
下载积分:
14657 分
在线时间: 134(小时)
注册时间:
2009-10-20
最后登录:
2016-12-18
查看土豆的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-06 13:19
只看该作者
|
小
中
大
按F1查询帮助文件,很清楚
简单的讲,
假如你读取的一串数据的起始地址是256 那么laddr 就要写(代表读取首地址) W#16#100
读取的数据放在PLC的数据块上 DB10.DBW0开始的的32个字节 ,那么RECORD就要写 (代表存放首地址+字节数) P#DB11.DBX0.0 BYTE 32
分享
330209
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2009-11-14
最后登录:
2024-09-24
查看330209的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-06 14:28
只看该作者
|
小
中
大
那上面这段程序就应该表示我变频器上读取的数据的起始地址是dbw64,该数据保存在DB1.DBX52.0开始的12个字节吗?那我想问下,从变频器上读取的DBW64的数据长度又该怎么计算呢?这个SFC14应该跟SFC15是一样的道理吧
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
分享
土豆
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
983 点
下载积分:
14657 分
在线时间: 134(小时)
注册时间:
2009-10-20
最后登录:
2016-12-18
查看土豆的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-01-06 16:10
只看该作者
|
小
中
大
SFC14和SFC15的配置差不多,数据长度一个地方配置就可以了,
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-01-06 21:57
只看该作者
|
小
中
大
LADDR是硬件组态中变频器的地址;
数据长度如何计算需要看变频器通讯协议的规定。
分享
330209
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2009-11-14
最后登录:
2024-09-24
查看330209的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-01-07 08:08
只看该作者
|
小
中
大
可以理解成在SFC14中LADDR是从变频器读取数据的起始地址吗?而在SFC15中LADDR是从PLC侧写入数据的起始地址吗?版主