论坛里有很多高手,我希望在这里能找到满意的答案。
有5条PID回路,1路用于自身的位置控制,2路的运算结果用于控制1路的SP值,3路的运算结果用于控制1路的P值,4路的运算结果用于控制1路的 I 值,5路的运算结果用于控制1路的D值。有没有高手做过类似的控制方式?
自己的事情自己做.
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2009-08-30
最后登录: 2024-10-07
查看rejayta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 19:33
pid作串接运行,我有过一个项目经验,但调试累死人,一直盯着无纸记录仪,总呢经验是大胆地想.