hfsbc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2008-11-02
最后登录: 2013-01-05
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我这里有台设备,用ssnet通讯控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出现了设备一上电就不断抖动的现象,声音很大。响3秒左右就52报警了。
放大器、伺服电机乃至线缆都一一更换过,一直是这种现象。
不过把控制线拔下来,再上电就没这情况。
有遇到过的请讲讲是什么原因?谢谢。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 10:08
参数设置不对,你应该是设置的手动增益,建议仔细调一下,
如果是自动增益,那就是响应设置得太高了!