大家好。
我这里有台设备,用ssnet通讯控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出现了设备一上电就不断抖动的现象,声音很大。响3秒左右就52报警了。
放大器、伺服电机乃至线缆都一一更换过,一直是这种现象。
不过把控制线拔下来,再上电就没这情况。
有遇到过的请讲讲是什么原因?谢谢。
chenhuayuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 556 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2014-06-20
查看chenhuayuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 11:58
我遇到的情况也是上电抖动然后报警,换了编码器反馈电缆就好了