hfsbc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2008-11-02
最后登录: 2013-01-05
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我这里有台设备,用ssnet通讯控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出现了设备一上电就不断抖动的现象,声音很大。响3秒左右就52报警了。
放大器、伺服电机乃至线缆都一一更换过,一直是这种现象。
不过把控制线拔下来,再上电就没这情况。
有遇到过的请讲讲是什么原因?谢谢。
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 421 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-28
查看刘时信的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-05 18:21
楼主是用什么东西控制伺服器啊
专业维修伺服。QQ672795148