各位师傅,求指教,我们公司的温控表这几天好几个出现了问题,上班的时候打开温控表,热电偶探测的温度就一百多,明明就是零下,我换热电偶不行,换个别的样式的温控表行了,我就怀疑,难道天冷还能对这种温控表有影响?(我们公司的温控表是岗田工控的,K型,继电器输出)
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 12:43
输入类型那里,K型下面又分很多量程的,查查说明书看看