wangzhanju
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 129 点
下载积分: 517 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-01-03
最后登录: 2016-05-26
查看wangzhanju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-04 16:55
有4台水泵,需要三台运行一台备用,如果运行的三台中有一台停止,备用的要马上启动运行,最好用三菱的FX2N编,求帮忙,先谢谢了
yutumo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 487 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2023-02-08
查看yutumo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 23:02
LD X0
LDI X1
OUT Y0
LD X2
LDI X3
OUT Y2
LD X4
LDI X5
OUT Y3
LD Y0
LD Y1
LD Y3
LD Y4
OUT Y4