近是我在一台设备上发现一个问题,但是怎么也想不通,望各位高人解答一下:是这样的这台设备是市电和太阳能共用的即两个电源,所有的风机,馬达都是DC24V 一个电源是用市电变压后转DV24V供设备使用,一个电源是,太阳能板发电后,经过蓄电池供给设备用,就是太阳能供电不足的情况下自动转市电使用,我用的是交流钳型表去测量负载的电流(在网上查过一些资料有的说可以用交流钳型表测直流电流)发现,在同样的负载下,用太阳能电源的电流是用市电电源的电流约2倍(这个时候太阳能是有DC24V的测量过)大家有见过这样问题没,说说看是怎么回事???    (问题原因找到了,用直流钳型电流表测试结果显示相同负载下市电电流为2.8A太阳能电流为2.7A相差不大可以接受,并没有相差到两倍。谢谢和各位给的帮助)
[ 此帖被丙丙在2013-01-16 10:48重新编辑 ]
丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 16:57
楼上的说的有点道理,明天我到现场去再次确认一下容量是多少回复你
丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-05 21:26
我们也可以这样想,先不管精确度,在现有的条件设备下,我们有一个数值对不对,可暂时做一下对比,问题是负荷没有变的情况下,为什么数值会不一样,才是我想问的,而不是说去控讨的直流电流表还是交流电流表的问题,谢谢大家
丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-07 17:26
这个是可以去买一个来用,但我最主要的是想问大家,同样的负载,只是电源不同,为什么电流不一样现把所用的两个电源参数发上来大家帮忙分析分析,太阳能发电后是用是两个DC12V200AH串联的储能的。市电变压器是输入110V-240V 20A输出的是24V 63A这是实际的铭牌数据