近是我在一台设备上发现一个问题,但是怎么也想不通,望各位高人解答一下:是这样的这台设备是市电和太阳能共用的即两个电源,所有的风机,馬达都是DC24V 一个电源是用市电变压后转DV24V供设备使用,一个电源是,太阳能板发电后,经过蓄电池供给设备用,就是太阳能供电不足的情况下自动转市电使用,我用的是交流钳型表去测量负载的电流(在网上查过一些资料有的说可以用交流钳型表测直流电流)发现,在同样的负载下,用太阳能电源的电流是用市电电源的电流约2倍(这个时候太阳能是有DC24V的测量过)大家有见过这样问题没,说说看是怎么回事???    (问题原因找到了,用直流钳型电流表测试结果显示相同负载下市电电流为2.8A太阳能电流为2.7A相差不大可以接受,并没有相差到两倍。谢谢和各位给的帮助)
[ 此帖被丙丙在2013-01-16 10:48重新编辑 ]
春江月色夜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2012-09-14
最后登录: 2017-09-07
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-07 20:33
1:电源的性质不一样,2:蓄电池是纯直流,3:交流电源有纹波,4:用交流钳型表测量直流有误差。