楼主  发表于: 2013-01-03 10:45
我单位有一设备使用三菱PLC  Q68DAI模拟量模块,我不太明白其地址是如何分配的。就是一个液位计连接到Q68ADI模拟量模块的1和2上,然后在程序上显示该液位计地址为D103,请问各位大侠,这D103是模块上端子固定的地址啊?还是自定义的寄存器地址?(一个模块是8个通道的,共3个模拟量模块,程序中地址分配是从D100到D200的),液位计对应的D多少多少是根据什么来的啊?
[ 此帖被李昆峰在2013-01-03 10:55重新编辑 ]
ningyoucai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 971 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-01-02
最后登录: 2019-10-31
查看ningyoucai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 10:03
图片:
图片:
图片:
图片:
如图所示,自己看看吧。