李昆峰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 648 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-12-30
最后登录: 2013-01-15
查看李昆峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-03 10:45
我单位有一设备使用三菱PLC  Q68DAI模拟量模块,我不太明白其地址是如何分配的。就是一个液位计连接到Q68ADI模拟量模块的1和2上,然后在程序上显示该液位计地址为D103,请问各位大侠,这D103是模块上端子固定的地址啊?还是自定义的寄存器地址?(一个模块是8个通道的,共3个模拟量模块,程序中地址分配是从D100到D200的),液位计对应的D多少多少是根据什么来的啊?
[ 此帖被李昆峰在2013-01-03 10:55重新编辑 ]
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 126910 分
在线时间: 4001(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-03 13:14
D是自定义的寄存器地址。GX WORKS2软件可在智能功能模块里面直接设置,写程式也可以。GX DEVELOPER软件可以写程式,也可用AD,DA专用设置软件直接设置。直接设置的看不到程式只能看到D地址。是的
楼主留言:
程式是指梯形图么?
[ 此帖被xwlxwl306在2013-01-04 20:47重新编辑 ]
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 126910 分
在线时间: 4001(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-04 08:50